d. 变频器报警输出端B、C接至机器准备继电器K310线圈回路,一旦故障报警,变频器立即跳闸并自锁保护。 e. 利用K314一对常闭触头和一只按钮与复位端RES、公共端SD串联,可变频器故障跳脱时用按钮使变频器复位,而机器正常运转时不会使变频器复位。 f. 利用原直流调速电位器R209作为变频器频率设定信号(模拟量),调节交流电机速度。 g. 用变频器代替直流调速装置,原快动、慢动和停止按钮保持不变,以方便挡车工操作。 改造后MRGJSF型经编机主电机驱动电路图如附图所示。
3 调试运行
变频器调试基本步骤是空载通电检验,带电机空载运行,带载试运行及机器统调。从操作面板上输入有关参数,满足生产工艺要求。
3.1 空载通电检验
a. 改造后经编机主电机驱动电路图进行接线,接通三相电源。 b. 检查变频器显示窗出厂显示是否正常。 c. 熟悉变频器操作和故障代码。
3.2 带电机空载运行 a. 设定变频器基准频率(电机额定频率)和基频电压(电机额定电压)。 b. 设定电子过电流保护。一般为电机额定电流。 c. 设定上下限频率。防止输出频率过高损坏设备,还可作限速使用。 d. 设置转矩特性。变频器使用说明书V/F类型图和负载特点,选择恒转矩负载。提高低频时电机起动转矩(转矩提升),使电机输出转矩满足机械负载起动要求。 e. 变频器分别面板运行模式和外部运行模式下起动、停止电机,观察电机运行是否正常,方向是否正确。
|